Чиллеры
Почему при больших мощностях ставить ККА ставить нецелесообразно?!!! Считается что точность регулирования существенно страдает, зато чиллеры в состоянии поддержать температуру точнее! В чем причина??!
Простите что такое ККА?
ККА-это компрессорно-конденсаторный агрегат.
Командовать фазовым переходом сложнее, чем расходом тепло/хладоносителя. Добиться плавного, в зависимости от меняющейся нагрузки, изменения расхода и температуры кипения/конденсации хладагента можно, но очень дорого, особенно на мегаваттах.
Imenno po etoi prichine (a ne tol'ko iz-za energoeffektivnosti) v Evrope primenyayut inverter KKA. Obychno eto naruzhki ot VRF. No, konechno, eto namnogo dorozhe, chem non-inverter KKA.
kroudion
12.4.2006, 12:43
2 Melco
По-моему Вы еще забыли про ЭРВ упомянуть, тоже недешевый. Или ЭРВ уже сидит в инверторном ККА? (Речь идёт, как Вы помните, о мегаватте).
To Kroudion:
Просто так "в лоб" наружку от VRF к приточке не подключить в любом случае. Необходим фирменный блок-адаптор. Обычно ЭРВ находится в этом адапторе. Естественно, что адаптор не совсем дешевый. Но я и не говорил, что получается дешево.